ABCelectronique : portail d'information dans le domaine de l'électronique

Merci de ne pas poster des messages en relation avec le piratage.


    Forums de Abcelectronique > Hors Electronique (mais technique)
  » cloclo aurait eu 78 ans
Identifiant Se souvenir de moi ?
Mot de passe
Répondre     Nouvelle discussion

Page 3 sur 7

cloclo aurait eu 78 ans

 

guy92
guy92 ★★★★★★ 06/02/2017, 21h05 #101  
Posté par Pasglop

Ah bon?
Si la loupiotte du cloclo avait été en 12V il aurait quand même mourriré?




Peut être qu'il serait mort quand même...
Les règlementations protègent mais certainement pas de tous les defaut possibles

Tous les spots 12V autorisés dans le salle de bain sont considérés comme non dangereux car c'est du 12V qui est normalement flottant par rapport à la terre. vu que c'est du TBT pas de terre obligatoire pour les masses des luminaires.
Un conseil: utilisez toujours des gants même pour changer une lampe 12V
Si par malheur un fil du 12V touche la phase ou si le fil de phase touche la carcasse du spot cela ne se voit pas car le spot est isolé de la terre, il est encastré dans un plafond en placo et il n'y a pas de courant de fuite.
N'empêche que le premier qui touche le spot il risque de se suicider à l'insu de son plein gré...

L'absence de tension n'est jamais vérifié. La logique de cela c'est que vu qu'il ne peut pas y avoir de tension cela ne sert à rien de le vérifier.
Pourtant des transfos 230/12V complètement cramés et ayant perdu l'isolation primaire secondaire peuvent ne plus fonctionner mais relier le 12V au primaire si c'est coté phase pas de bol...

Un certain nombre de contrôles réglementaire obligatoires n'ont de sens que sur une installation conforme sauf que dans la vrai vie l'on trouve de tout et des choses pas conformes du tout.

Le câble de terre devrait être capable d'écouler le courant d'un default de terre direct.
Que ce soit la connectique ou les sections de câble il y a souvent de l'a peu près et personne ne vérifie(ce n'est pas prévu dans les protocoles de test de l'APAVE, SOCOTEC et autre contrôleurs) .
Une descente de terre d'immeuble ne devrait pas être testée avec un courant de quelques milliampères mais mais avec un courant correspondant aux fusibles en pied de colonne de distribution.
__________________
More the knowledge lesser the Ego, lesser the knowledge, more the Ego
kabak_85
kabak_85 ★★★★★★ 06/02/2017, 22h15 #102  
Posté par tontonbidule

on est d'accord sur le courbe C le frigo ménager reste un modèle ON OFF.



C'est une question de dimensionnement, si tu part d'un déclenchement magnétique à 20A, il te faut un calibre :
- entre 4 et 6.6A en courbe B
- entre 2 et 4A en courbe C
- entre 1 et 2A en courbe D

Cela dépend de la tolérance de fabrication chez le fabricant

Si tu branches un frigo et un congélateur sur un circuit de prise en 1.5mm², tu peux utiliser un disjoncteur "B16" et il restera 8A pour un appareil "résistif" avant d'avoir des déclenchements intempestif.

Sur une ligne spécialisée, tu cherches à mettre le calibre le plus adapté à l'appareil.
Un climatiseur ou une pompe à chaleur absorbant 2000W, utilisant un compresseur démarrant en charge et fonctionnant en tout au rien risque d'avoir besoin d'un courbe D si tu utilises un calibre 10A.

Les prises murales sont en 10/16A donc le point limitant peut venir de la car tu dois respecter le calibre de la prise pour éviter qu'elle ne fonde mais tes appareils sont parfois plus gourmand dans certaines situation (disqueuse, scie circulaire, compresseur, poste à souder ...)

J'ai une disqueuse de 2000W, je peux t'assurer que tu entend la fonction magnétique du disjoncteur C10 au tableau qui est à la limite de sauter.
Dans ce cas, j'avais le choix du D10 ou du C16
__________________
"Un probleme bien posé est a moitié résolu"
dspix
dspix ★★★★★★★ 07/02/2017, 08h43 #103  
Posté par guy92

Pourtant des transfos 230/12V complètement cramés et ayant perdu l'isolation primaire secondaire peuvent ne plus fonctionner mais relier le 12V au primaire si c'est coté phase pas de bol...



Salut,

Les transfos pour éclairage en TBTS sont censés être a isolation renforcé de telle manière qu'il ne soit pas possible qu'un conducteur coté primaire entre en contact avec un conducteur coté secondaire, même en cas de défaut du transfo. Le câblage doit aussi être fait dans les règles de l'art... Par exemple ne pas faire passer dans la même gaine du 230V et du 12V pour l’éclairage.

Mais de toute façon, qu'elle que soit la tension, a partir du moment ou l'on intervient sur l'installation électrique (changer une ampoule par exemple) on doit mettre hors tension le circuit (débrancher la prise ou couper le disjoncteur) afin de se mettre en sécurité.
__________________
A+
Damien
guy92
guy92 ★★★★★★ 07/02/2017, 11h51 #104  
Posté par dspix

Salut,

Les transfos pour éclairage en TBTS sont censés être a isolation renforcé de telle manière qu'il ne soit pas possible qu'un conducteur coté primaire entre en contact avec un conducteur coté secondaire, même en cas de défaut du transfo. Le câblage doit aussi être fait dans les règles de l'art... Par exemple ne pas faire passer dans la même gaine du 230V et du 12V pour l’éclairage.

Mais de toute façon, qu'elle que soit la tension, a partir du moment ou l'on intervient sur l'installation électrique (changer une ampoule par exemple) on doit mettre hors tension le circuit (débrancher la prise ou couper le disjoncteur) afin de se mettre en sécurité.



Dans la réalité le transfo est à isolation renforcée mais quand il a cramé car les spots 35W ont été remplacés par des 50W et que tout est charbonné je ne suis pas certain que l'isolation soit toujours aussi bonne.

Dans un faux plafond avec des spots encastrés les rails et vis du placo sont très coupants et peuvent facilement endommager l'isolant des fils.
Et dans les faux plafond c'est souvent un beau désordre.


Mise hors tension pour travailler. En principe, la théorie dit qu'il faut toujours mettre hors tension le circuit.
Dans la réalité du travail c'est pas aussi simple.
Avant le risque électrique, si la lampe est plus haute que tes épaules, il faudrait aussi penser au risque mécanique (casse du verre et projections de débris) et donc avoir toujours des gants et des lunettes fermées.

La théorie de couper le courant est assez compliquée à respecter dans la pratique.
Quant tu passe dans une entreprise ou il y a une vingtaine de lampes défectueuse à remplacer au plafond, je voudrais bien que l'on me propose une méthode pour trouver le bon disjoncteur sans se tromper et sans planter quelques PC au passage. Une fois le courant coupé cela va être compliqué de savoir quelles sont les lampes défectueuses.

Sans couper le disjoncteur, tu localise la lampe défectueuse, tu éteins la travée avec l'inter, tu change l'ampoule et tu rallume avec l'inter pour voir si cela marche.
Aller couper le disjoncteur divisionnaire est très difficile car l'identification sure n'est pas possible la plupart du temps.

Pour pallier à cela, la seule méthode que je connaisse est d'identifier sur chaque récepteur, avec une étiquette, le disjoncteur qui l'alimente .
C'est très compliqué a réaliser car il faut beaucoup de discipline et nous sommes en 2017...

En domestique la coupure de seulement le disjoncteur divisionnaire est problématique (comprendre dangereuse) à cause des dépairages phase/neutre. Le dépairage c'est le neutre du circuit raccordé sur un disjoncteur divisionnaire et la phase sur un autre disjoncteur divisionnaire
L'identification du circuit est faite soit sur le divisionnaire qui coupe le neutre soit sur celui qui coupe la phase.
Si tu es dans le cas de l'étiquette sur le disjoncteur qui coupe le neutre, tu est en danger si tu te contente de cela.

Je ne dis pas qu'il faut travailler sans couper le courant. Je dis simplement que c'est un peu simpliste de croire que c'est facile et simple de couper le courant.
__________________
More the knowledge lesser the Ego, lesser the knowledge, more the Ego
dspix
dspix ★★★★★★★ 07/02/2017, 12h52 #105  
Au boulot, celui qui change une ampoule doit être formé et habilité pour le faire, car bien souvent, changer une ampoule est aussi synonyme de travail en hauteur et d'utilisation de machine de levage, il ne s'agit pas d'aller grimper en tongues sur la 1ere chaise a roulette venue.... Travailler sous tension est possible : il faut être formé, habilité et utiliser les EPI qui vont bien. Ensuite chacun décide de bosser en sécurité ou pas, mais c'est une autre histoire !

A la maison, tu coupes le générale s'il le faut. C'est le seul moyen sure d’être hors tension et en sécurité électrique. Et tu n'as aucune contrainte fonctionnelle qui t'oblige a maintenir l'installation sous tension...
__________________
A+
Damien
DAUDET78
DAUDET78 ★★★★★★★ 07/02/2017, 13h22 #106  
Posté par dspix

A la maison, tu coupes le générale s'il le faut. C'est le seul moyen sure d’être hors tension et en sécurité électrique. Et tu n'as aucune contrainte fonctionnelle qui t'oblige a maintenir l'installation sous tension...

Oh que si !
La YL local qui ne veut pas reprogrammer toutes ses horloges ....
__________________
L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là !
tontonbidule
tontonbidule ★★★★★☆☆ 07/02/2017, 13h48 #107  
bonjour

connaissez vous un article ou une vidéo qui explique au néophyte l'utilité d'un interrupteur différentiel 30mA ?
croquette
croquette ★★★★★☆☆ 07/02/2017, 13h53 #108  
Posté par tontonbidule

bonjour

connaissez vous un article ou une vidéo qui explique au néophyte l'utilité d'un interrupteur différentiel 30mA ?




Salut.

P'tet ça : https://www.youtube.com/watch?v=PyAs32pp0Ug
AUDIOVALVE
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 07/02/2017, 13h58 #109  
__________________
n'oubliez pas de voter demain
guy92
guy92 ★★★★★★ 07/02/2017, 15h56 #110  
[xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
__________________
More the knowledge lesser the Ego, lesser the knowledge, more the Ego

Dernière modification par guy92 07/02/2017 à 16h00.
guy92
guy92 ★★★★★★ 07/02/2017, 16h00 #111  
Posté par dspix

Au boulot, celui qui change une ampoule doit être formé et habilité pour le faire, car bien souvent, changer une ampoule est aussi synonyme de travail en hauteur et d'utilisation de machine de levage, il ne s'agit pas d'aller grimper en tongues sur la 1ere chaise a roulette venue.... Travailler sous tension est possible : il faut être formé, habilité et utiliser les EPI qui vont bien. Ensuite chacun décide de bosser en sécurité ou pas, mais c'est une autre histoire !

A la maison, tu coupes le générale s'il le faut. C'est le seul moyen sure d’être hors tension et en sécurité électrique. Et tu n'as aucune contrainte fonctionnelle qui t'oblige a maintenir l'installation sous tension...



dspix,
Pour éviter toute ambiguïté.
Je suis entièrement d'accord avec toi "couper le général" est ce qu'il faut faire en domestique et surtout par des personnes qui n'ont pas de formation suffisante.
Quand aux personnes capables réellement de travailler sous tension, il y en a beaucoup plus à y prétendre que celles qui en ont réellement les compétences permettant d'assurer leur sécurité, celle des autres et des équipements.

Ce que je veux simplement indiquer c'est que dire "y'a qu'a couper le général" est souvent beaucoup moins facile que l'on pourrait le penser.
Il faut tout reprogrammer (réveil, horloges), la machine à laver va perdre l'endroit du cycle ou elle était, la box va redémarrer et lancer d'interminables mises a jour.
Les mômes vont brailler parce que le wifi est en vrac.
Il faut tout reprogrammer...
__________________
More the knowledge lesser the Ego, lesser the knowledge, more the Ego

Dernière modification par guy92 07/02/2017 à 16h14.
guy92
guy92 ★★★★★★ 07/02/2017, 16h24 #112  
Posté par AUDIOVALVE

ou ça :

http://www.regime-de-neutre.fr/inde...me-de-neutre-TT



Bonjour AUDIOVALVE,
Extrait du document:
"Ainsi, le différentiel qui est un appareil faisant la soustraction entre le courant entrant par les phases et le courant sortant par le neutre"

C'est quand même un peu simpliste comme explication, car ceux qui vont mesurer les courants avec leurs multimètre vont pas trouver l'égalité entre la somme du courant des 3 phases et celui du neutre

J'aurais plutôt écrit cela comme cela:
Ainsi, le différentiel qui est un appareil faisant la somme vectorielle des courants des trois phases et du neutre et qui coupe l'alimentation si cette somme des courants n'est pas nulle.
__________________
More the knowledge lesser the Ego, lesser the knowledge, more the Ego

Dernière modification par guy92 07/02/2017 à 16h27.
Mondou
Mondou ★★★★★☆☆ 07/02/2017, 19h08 #113  
Re,

la machine à laver va perdre l'endroit du cycle


C'est pas pour polémiquer !
D'accord avec certains appareils,
Pas la machine à laver ni le lave vaisselle,
Ils reprennent leur cycle là où il a été interrompu.
__________________
Per aspera sic itur ad astra
croquette
croquette ★★★★★☆☆ 07/02/2017, 19h11 #114  
Posté par Mondou

Re,

C'est pas pour polémiquer !
D'accord avec certains appareils,
Pas la machine à laver ni le lave vaisselle,
Ils reprennent leur cycle là où il a été interrompu.




Rien ne vaut les programmateurs des vieilles machines qui font CLAC CLAC CLAC CLAC quand on les tourne !
tontonbidule
tontonbidule ★★★★★☆☆ 07/02/2017, 19h45 #115  
Posté par croquette

Salut.

P'tet ça : https://www.youtube.com/watch?v=PyAs32pp0Ug



merci croquette mais ca ne parle pas du tout de l’intérêt d'installer un DDR 30mA
Mondou
Mondou ★★★★★☆☆ 07/02/2017, 19h50 #116  
Re,
Posté par croquette

Rien ne vaut les programmateurs des vieilles machines qui font CLAC CLAC CLAC CLAC quand on les tourne !


Y avait aussi des soucis,
Contacts charbonnés,
Usure des cames,
Contacts sous dimensionnés pour le chauffage, montée en température, déformations diverses, contacts recuits etc.
Le prix du programmateur sur certains modèles était prohibitif,
En gros rien de nouveau sous le soleil,
On va dire que c'était la vielle école,un peu plus robuste et fait pour durer,
__________________
Per aspera sic itur ad astra
Mondou
Mondou ★★★★★☆☆ 07/02/2017, 19h53 #117  
Bonsoir,
Posté par tontonbidule

merci croquette mais ca ne parle pas du tout de l’intérêt d'installer un DDR 30mA


Ce qui m'étonne de ta part, c'est que tu poses cette question ?
A moins qu'il y ait plusieurs tontonbidule,
C'est pas une critique mais un compliment (je précise au cas où).
Après, rien n'est parfait, on peut s'électrocuter avec un 30 mA et, même moins.
__________________
Per aspera sic itur ad astra
croquette
croquette ★★★★★☆☆ 07/02/2017, 19h54 #118  
Posté par Mondou

Re,

Y avait aussi des soucis,
Contacts charbonnés,
Usure des cames,
Contacts sous dimensionnés pour le chauffage, montée en température, déformations diverses, contacts recuits etc.
Le prix du programmateur sur certains modèles était prohibitif,
En gros rien de nouveau sous le soleil,
On va dire que c'était la vielle école,un peu plus robuste et fait pour durer,



Ma machine a environ 18 ans et son programmateur clac-clac est d'origine, et, bien sûr, la seule chose invalidante, c'est le module électronique pour le réglage de la vitesse qui déconne !
dspix
dspix ★★★★★★★ 08/02/2017, 09h04 #119  
Posté par guy92

Il faut tout reprogrammer (réveil, horloges), la machine à laver va perdre l'endroit du cycle ou elle était, la box va redémarrer et lancer d'interminables mises a jour.
Les mômes vont brailler parce que le wifi est en vrac.
Il faut tout reprogrammer...



Salut,

Tu ne ferais pas un peu de mauvais esprit ???

Les radio-reveil, s'ils ont une pile ne vont pas perdre l'heure. La durée d'une coupure n'étant pas non plus interminable, il ne vont pas se dérégler de façon significative.
Le lave linge et le lave vaisselle tournent 24/24 ? Bref, il y a quand même du temps ou ça tourne pas.
Pour la box, bon elle fera sa mise a jour, ça prend 5 minutes... est si insurmontable de ne plus avoir internet durant 5 minutes ?
Pour les mômes, tu les laissent brailler... De toutes façon ils brailleront quand même parce tu leur demanderas de bouger leurs fesses de leur chaise pour que tu puisses monter dessus afin de changer leur ampoule :)

Tout reprogrammer, bon régler l'horloge du four et du micro-onde, c'est fait en 10secondes.


Mais, en bon père de famille que tu es, je suppose que tu coupes le courant au moins une fois par mois afin de vérifier le bon fonctionnement des différentiels par leurs tests mensuel ? Donc les mômes, ils doivent avoir l'habitude ? :)
__________________
A+
Damien
moncanard
moncanard ★★★★★☆☆ 08/02/2017, 09h38 #120  
Posté par AUDIOVALVE

vérifiez vos disjoncteurs :(


Salut
dans ma jeunesse au tout début de mon apprentissage j'ai pris une targette entre Phase et neutre sur bras gauche et bras droit sa secoue pas qu'un peut mais je suis encore là ( j’étais sur un escabeau ) oui je sais c'est pas dans une baignoire !!
Un peut plus vieux j'ai changé des lampes dessous les fours ( faisais noir bien sur ) donc sous tension , l'ont pratiqué tous comme cela ( pas un de mort )
dans les Année 60 on n'avais pas toutes ces sécurités
__________________
A plus
AUDIOVALVE
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 08/02/2017, 09h42 #121  
y'a surtout que les cadavres , on en parlait pas...

évidemment , avec 10 000 morts /an sur les routes , c'est statistiquement non significatif.
__________________
n'oubliez pas de voter demain
guy92
guy92 ★★★★★★ 08/02/2017, 13h10 #122  
Posté par dspix

Salut,

Tu ne ferais pas un peu de mauvais esprit ???

Les radio-reveil, s'ils ont une pile ne vont pas perdre l'heure. La durée d'une coupure n'étant pas non plus interminable, il ne vont pas se dérégler de façon significative.
Le lave linge et le lave vaisselle tournent 24/24 ? Bref, il y a quand même du temps ou ça tourne pas.
Pour la box, bon elle fera sa mise a jour, ça prend 5 minutes... est si insurmontable de ne plus avoir internet durant 5 minutes ?
Pour les mômes, tu les laissent brailler... De toutes façon ils brailleront quand même parce tu leur demanderas de bouger leurs fesses de leur chaise pour que tu puisses monter dessus afin de changer leur ampoule :)

Tout reprogrammer, bon régler l'horloge du four et du micro-onde, c'est fait en 10secondes.


Mais, en bon père de famille que tu es, je suppose que tu coupes le courant au moins une fois par mois afin de vérifier le bon fonctionnement des différentiels par leurs tests mensuel ? Donc les mômes, ils doivent avoir l'habitude ? :)



Bonjour dspix,
Tu me demande: "Tu ne ferais pas un peu de mauvais esprit ???"

Peut être...
Je ne suis pas un bon exemple, car j'ai appris à travailler sous tension en sécurité.
Travailler sous tension oui, mais jamais en short et tongs même pour changer une simple ampoule.
Sur des installations industrielles ou des datacenters la notion de couper le courant est assez théorique.

Travailler sous tension est un peu plus compliqué, mais surtout cela ne tolère pas l'a peu prés. Cela demande de la discipline, une parfaite maitrise des bons gestes, d'avoir des installations en bon état , des outils et équipements de travail en bon état, du temps pour faire ce qui doit être fait sans précipitation et pas de pression de la hiérarchie pour terminer avant d'avoir commencé.

Ce n'est, bien sur, pas une raison pour ne pas toujours couper le courant quand c'est possible.
Dans le monde du travail avec des personnes habilités, tu as beau rabâcher à tes équipes qui sont tous passés en formation que la sécurité n'est pas une option, tu as toujours un plus malin que les autres, qui ne respectera pas les procédures, il s'en fiche et il compte simplement sur le "je fais attention" pour assurer sa sécurité et celle des autres.

Ce qui était possible dans les années 80 ne l'est plus aujourd'hui: La formation est insuffisante et le niveau de compétence fait cruellement défaut.
Vu que l'on ne peut plus assurer la sécurité en s'appuyant sur la capacité d'un individu a gérer des risques, la seule solution est de supprimer le risque et c'est plutôt bien.
L'on ne va pas au boulot pour y laisser sa peau

La discipline est une belle théorie, mais avec l'absence de la compréhension fine des situations à risque, tu auras toujours des plus malins que les autres qui ne respectent même pas les sécurités de base.

Le pire, c'est la nuit (ou quand le chef n'est pas là), il faut regarder comment évolue le comportement des exécutants.
C'est dramatique, car la nuit c'est beaucoup plus compliqué de travailler et il y a une perte de vigilance et beaucoup plus d'accidents.

En conclusion
Le sécurité n'est pas un dogme, c'est de la discipline et du bon sens avec une parfaite connaissance du risque et des moyens de se protéger.

La vie est belle, pas le peine de l'abréger.
__________________
More the knowledge lesser the Ego, lesser the knowledge, more the Ego
dspix
dspix ★★★★★★★ 08/02/2017, 14h46 #123  
Posté par guy92

Bonjour dspix,
Tu me demande: "Tu ne ferais pas un peu de mauvais esprit ???"

Peut être...
Je ne suis pas un bon exemple, car j'ai appris à travailler sous tension en sécurité.



Attention, tu fais encore allusion au monde du travail... et je suis d'accord avec tout ce que tu as dit.

Mais... A LA MAISON, on coupe le courant systématiquement.
__________________
A+
Damien
Pasglop
Pasglop ★★★☆☆☆☆ 08/02/2017, 16h18 #124  
Posté par guy92

Travailler sous tension oui, mais jamais en short et tongs même pour changer une simple ampoule.


Au point de vue sécurité électrique, le matériau qui compose les tongs est un excellent isolant.
Du moins tant que les orteils dépassent pas...
AUDIOVALVE
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 08/02/2017, 16h27 #125  
j'pensais pas lancer un tel débat ! ;)
__________________
n'oubliez pas de voter demain
Philibert78
Philibert78 ☆☆☆☆☆☆ 08/02/2017, 16h49 #126  
c'est la faute à cloclo si y faut foutre des disjoncteurs de partout aujourd'hui
ça marchait pas moins bien avant avec des fusibles
guy92
guy92 ★★★★★★ 08/02/2017, 16h59 #127  
Posté par Philibert78

c'est la faute à cloclo si y faut foutre des disjoncteurs de partout aujourd'hui
ça marchait pas moins bien avant avec des fusibles




Ben non ce n'est pas de sa faute.

Et la protection apportée par les fusibles n'est pas la même que celle apportée par le différentiel.
Les fusibles (ou les disjoncteurs aujourd'hui) protègent des échauffements en cas de surcharge ou des court-circuits si deux fils se touchent.
Le différentiel protège l'humain

Ce qui a permis de les rendre les différentiels 30mA obligatoires
c'est juste que le prix des interrupteurs différentiels est devenu abordable
__________________
More the knowledge lesser the Ego, lesser the knowledge, more the Ego
guy92
guy92 ★★★★★★ 08/02/2017, 17h21 #128  
Posté par dspix

Attention, tu fais encore allusion au monde du travail... et je suis d'accord avec tout ce que tu as dit.

Mais... A LA MAISON, on coupe le courant systématiquement.



dspix,
Oui oui et oui, c'est ce que tout le monde devrait faire à la maison, c'est ce que je fais à titre perso et il n'y a aucune raison valable de ne pas le faire.

Pourquoi ne pas enseigner à l'école les choses basiques de la vie courante que tout le monde devrait savoir faire, la prévention des accidents domestiques, les premiers secours

Ce que je vois dans pas mal d'habitations, c'est un déni total du danger et un sentiment bien illusoire d'invulnérabilité.

Des rallonges dans tous les sens, c'est surtout le risque de chute.
Des prises cassées, arrachées du mur, des fils non protégés,

Le sèche cheveux branché et posé sur le bord de la baignoire.
Pareil pour le rasoir électrique

Le taille haie ou la tondeuse utilisé sous la pluie avec des rallonges rafistolées avec du scotch.
Pareil pour les escabeaux abimées mais qui peuvent encore servir.

le fauteuil à roulette pour changer une ampoule.

Résultat des accidents quelque fois dramatiques qui pourraient être évités avec une éducation simple de base
__________________
More the knowledge lesser the Ego, lesser the knowledge, more the Ego
AUDIOVALVE
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 08/02/2017, 17h36 #129  
plus de victimes que sur la route !
__________________
n'oubliez pas de voter demain
croquette
croquette ★★★★★☆☆ 08/02/2017, 17h51 #130  
Posté par guy92

dspix,
Oui oui et oui, c'est ce que tout le monde devrait faire à la maison, c'est ce que je fais à titre perso et il n'y a aucune raison valable de ne pas le faire.

Pourquoi ne pas enseigner à l'école les choses basiques de la vie courante que tout le monde devrait savoir faire, la prévention des accidents domestiques, les premiers secours

Ce que je vois dans pas mal d'habitations, c'est un déni total du danger et un sentiment bien illusoire d'invulnérabilité.

Des rallonges dans tous les sens, c'est surtout le risque de chute.
Des prises cassées, arrachées du mur, des fils non protégés,

Le sèche cheveux branché et posé sur le bord de la baignoire.
Pareil pour le rasoir électrique

Le taille haie ou la tondeuse utilisé sous la pluie avec des rallonges rafistolées avec du scotch.
Pareil pour les escabeaux abimées mais qui peuvent encore servir.

le fauteuil à roulette pour changer une ampoule.

Résultat des accidents quelque fois dramatiques qui pourraient être évités avec une éducation simple de base




Par exemple, chez ma belle-fille (la grande soeur de mes pseudos enfants) y avait un grand miroir juste appuyé contre le mur de la salle à manger. Je lui disais de l'enlever de là, ou, au moins, de le fixer sur une planche et fixer la planche au mur car n'importe qui pouvait tomber dessus et se blesser gravement, surtout que ses 5 petits frère et soeurs venaient parfois chez elle. Sa réponse : il n'y a jamais eu de problème. Que répondre à ça ! Je lui refais la remarque un autre jour, lorsque sa génitrice (mon ex !) était là. Réponse idem de sa part. Je vais voir sa génitrice et elle me répond que sa fille est assez grande et qu'elle fait ce qu'elle veut. Que répondre à ça, aussi !! Ca me fait penser aux vidéos d'accidents de la circulation en Inde : ça traverse les rues/routes/autoroutes n'importe comment et les gens meurent, par centaines, écrasés, tous les jours dans ce Pays. Petit à petit, cette façon de "vivre" arrive en France...

Dernière modification par croquette 08/02/2017 à 17h56.
croquette
croquette ★★★★★☆☆ 08/02/2017, 17h53 #131  
Posté par AUDIOVALVE

plus de victimes que sur la route !




Ouais, mais ils n'ont pas encore inventé un radar pour surveiller ça, sinon ça rapporterait un max de pognon à nos zélites/énarques/ronds de cuir !
paski
paski ★★★★☆☆☆ 08/02/2017, 18h09 #132  
Saluuuut,

Tout petit déjà, mon père nous avait enseigné qu'il ne fallait pas toucher un interrupteur les mains mouillées, et expliqué que l'électricité est dangereux. Je me souviens aussi de l'hiver 1963 ou les câbles électriques des poteaux de distribution avaient cassé, et trainaient parterre. Il nous a dit de ne jamais toucher ce genre de câble, et en plus de prendre nos distances parce que le courant pouvait aussi passer par le sol.
Idem pour les lignes électrique du train. Par contre lorsque l'on jouait aux indiens, on posait l'oreille sur les rails de la voie de chemin de fer pour savoir si le train arrivait. Comme on était prudent il y en avait toujours un qui observait, pour mettre les voiles au cas ou un train arrivait. Heureusement que l'on a jamais raconté ce genre de co..eries à nos parents.
Il faut croire que l'on avait vraiment un bon papa, il en savait des choses.....

Tschüss
croquette
croquette ★★★★★☆☆ 08/02/2017, 18h15 #133  
Posté par paski

Il faut croire que l'on avait vraiment un bon papa, il en savait des choses.....

Tschüss




De nos jours, trop de parents s'en fichent royalement de la sécurité. Est-ce pour éliminer une partie des humains, histoire de réduire le nombre de bouches à nourrir ?
Claude34
Claude34 ★★★★☆☆☆ 08/02/2017, 18h37 #134  
Si j'avais été un ayant droit à cloclo j'aurais demandé un pourcentage sur chaque différentiel vendu...
__________________
Il vaut mieux être bourré que con, ça dure moins longtemps. @Coluche
croquette
croquette ★★★★★☆☆ 08/02/2017, 18h44 #135  
Posté par Claude34

Si j'avais été un ayant droit à cloclo j'aurais demandé un pourcentage sur chaque différentiel vendu...



Pas bête l'idée !
Miniatures attachées
Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle

Nom :  disjoncteur-differentiel-legrand-c16.jpg
Affichages : 15
Taille :  53,1 Ko
tontonbidule
tontonbidule ★★★★★☆☆ 08/02/2017, 21h09 #136  
Posté par Mondou

Bonsoir,

Ce qui m'étonne de ta part, c'est que tu poses cette question ?.



c'est quoi qui t'etonnes ?

sache que j'avais indiqué ceci :
07/02/2017, 15h48 #107
bonjour

connaissez vous un article ou une vidéo qui explique au néophyte l'utilité d'un interrupteur différentiel 30mA
philippe77
philippe77 ★★★★☆☆☆ 09/02/2017, 14h42 #137  
Posté par AUDIOVALVE

vérifiez vos disjoncteurs :(




comment veux tu qu'on verifie nos disjoncteurs?
philippe77
philippe77 ★★★★☆☆☆ 09/02/2017, 14h45 #138  
Posté par michel95

J'ai pris un jour un coup de jus qui m'a traversé de la tête aux pieds dans un hotel au Costa-Rica, sous une douche équipée d'un pommeau chauffant sans terre et avec un défaut d'isolement. Je l'ai senti passer.
Méfiance donc si vous vous douchez sous de telles douches. Heureusement elles sont rares.





c'était en 1978?
philippe77
philippe77 ★★★★☆☆☆ 09/02/2017, 14h46 #139  
Posté par CHRONOS

Effectivement à cette époque il y avait des différentiels mais à une centaines de mA si je ne dis pas de bêtises.....




Oui sur votre planete a l'époque ils étaient de 500mA
philippe77
philippe77 ★★★★☆☆☆ 09/02/2017, 14h47 #140  
Posté par croquette

Surtout que quelques temps avant il avait échappé à une fusillade en voiture.
Etait-il assez bête pour manipuler l'applique en étant dans son bain ?




Le général de gaulle aussi mais il est pas mort electrocuté lui
philippe77
philippe77 ★★★★☆☆☆ 09/02/2017, 14h49 #141  
Posté par guy92

Nous sommes tous "betes" a un moment ou un autre.
Sauf les menteurs qui ne veulent pas regarder la réalité.




pas bete mais ignorant sur le coup
philippe77
philippe77 ★★★★☆☆☆ 09/02/2017, 14h50 #142  
Posté par AUDIOVALVE

d'autant que cloclo était connu comme un grand pro , donc un maniaque !

qu'une applique de travers l'ait agacé est tout à fait possible.

et comme dit Guy92...




pas un pro des dangers du courant electrique manifestement!
dspix
dspix ★★★★★★★ 09/02/2017, 14h51 #143  
Posté par philippe77

comment veux tu qu'on verifie nos disjoncteurs?



Tu as un petit bouton "T" ou "Test" sur ton inter diff.

Il faut en principe appuyer dessus chaque mois ! Si l'inter diff déclenche, il est encore bon pour le service. Dans le cas contraire, le changer illico presto.
__________________
A+
Damien
philippe77
philippe77 ★★★★☆☆☆ 09/02/2017, 14h51 #144  
Posté par AUDIOVALVE

c'était aussi l'anniversaire de Mike Brant mais il n'a pas su voler ! :(





en voila un autre qui a été bete a un moment donné
croquette
croquette ★★★★★☆☆ 09/02/2017, 14h52 #145  
Posté par philippe77

Le général de gaulle aussi mais il est pas mort electrocuté lui




Ha ben ouais, mais les techniques d'assassinat diffèrent suivant les époques et les tueurs !
philippe77
philippe77 ★★★★☆☆☆ 09/02/2017, 14h54 #146  
Posté par dspix

Tu as un petit bouton "T" ou "Test" sur ton inter diff.

Il faut en principe appuyer dessus chaque mois ! Si l'inter diff déclenche, il est encore bon pour le service. Dans le cas contraire, le changer illico presto.




et si on oublie un mois et qu'on se prend une bourre ou bien qu'on le test un mois puis une semaine après il est en défaut on fait quoi?
philippe77
philippe77 ★★★★☆☆☆ 09/02/2017, 14h58 #147  
Posté par croquette

Salut.

Quand un artiste disparait subitement en pleine gloire et en pleine santé, on se souviendra de lui comme tel.
J'ai vu le dernier spectacle de Pierre Bachelet en DVD. Le pauvre, il tenait à peine debout. Il me restera donc ce triste souvenir.




Y en a certainement qui ont disparus dans les mêmes conditions a l'époque j'espere que tu te souviendras d'eux même s'ils te sont inconnus!
philippe77
philippe77 ★★★★☆☆☆ 09/02/2017, 15h00 #148  
Posté par guy92

Bonsoir,

La tension de 230V ce n'est pas forcement dangereuse.

Ce qui tue c'est le courant.

Ce qui est dangereux, c'est le courant délivré qui pourrait traverser un humain.
Si tu as 230V sous une impédance de 500 KOhms le courant délivré sera au max de 0.5mA et ce courant de 0.5mA n'est pas dans des conditions normales (les pieds au sec) dangereux (même si cela n'est pas normal)




pour qu'il y ait un courant il faut bien une difference de potentiel
philippe77
philippe77 ★★★★☆☆☆ 09/02/2017, 15h03 #149  
Posté par DAUDET78

Non, et le plus drôle ( façon de parler !)... c'est les évolutions de la technologie .
Dans le années 50, la prise de terre se faisait (vu à Paris) sur la colonne montante d'eau qui traversait tous les appartements (comme une brochette). C'est pas terrible, mais c'est mieux que rien .

Le service des eaux à remplacer le compteur d'eau de l'immeuble ainsi que le tuyau d'alimentation en ferraille par un tuyau en polyéthylène ........

Elle devient quoi la prise de terre ???????




dans les années 50 c'était du courant continu dans les fils en aluminium
philippe77
philippe77 ★★★★☆☆☆ 09/02/2017, 15h05 #150  
Posté par DAUDET78

Tu as un 30mA sur ton tableau électrique ?



ca sert a rien il faut un 10mA quand on voit que le seuil de non lacher est de 10mA!
Répondre

Page 3 sur 7