Bonjour
J'ai installé un kit BFT IGEA THALIA 24V et j'ai quelques soucis.
L'ordre des moteurs est bon mais ça pose problème quand je branche les photocellules.
Il détecte à l'ouverture un passage (je passe volontairement devant les photo.) donc il se referme (pas logique)
Et à la fermeture s'il détecte ,il s’arrête et repart toujours en fermeture (pas logique).
Mais quand je regarde le manuel ,je pense qu'il y a des options mais .....
De plus je n'arrive pas à mettre le mode piéton.
Merci pour votre aide.
A bientôt.
Bye..
tontonchristobal
tontonchristobal ★★★★★☆☆ 06/06/2017, 20h55 #2  
Bonsoir
Je pense que tu n'as pas respecté la polarité des moteurs, inverse les fils au niveau des deux moteurs.
__________________
La seule certitude que j’ai, c’est d’être dans le doute. (Pierre DESPROGES)
Kern
Kern ☆☆☆☆☆☆ 06/06/2017, 23h00 #3  
Bonsoir
Sans mettre les photocellules ,l'ordre des moteurs est bon et le test d'apprentissage c'est bien passé.
Vous pensez que c'est à cause des polarités moteurs ?
Bye
RogJ07
RogJ07 ☆☆☆☆☆☆☆ 07/06/2017, 05h09 #4  
Salut,

si tes cellules fonctionnent "à l'envers" c'est soit que le paramètre de sens d'ouverture est inversé, soit que ton entrée "safe 1 ou 2" n'a pas le bon paramètre.

Si ton portail part bien en ouverture lorsque tu lance une commande, vérifie la prog de l'entrée "Safe" correspondant à tes cellules

Si ton portail part en cycle de fermeture lorsque tu lance une commande d'ouverture, vérifie le paramètre "Inv.SEnS.OuV"
Kern
Kern ☆☆☆☆☆☆ 07/06/2017, 17h41 #5  
Bonsoir
Merci pour vos réponses mais actuellement nous sommes en pleine tempête ,j'attends que ça ce calme pour faire le test.
A bientôt.
Bye
Kern
Kern ☆☆☆☆☆☆ 11/06/2017, 19h22 #6  
Bonsoir
Désolé je n'ai pas pu faire le test malade ce week-end et en plus pas présent en début de semaine.
Mais je vous tiens au courant.
A bientôt.
Bye.
Kern
Kern ☆☆☆☆☆☆ 18/06/2017, 20h12 #7  
Bonsoir
Alors je reviens vers vous ,Samedi j'ai passé mon après midi sur la motorisation.
J'ai refais le câblage complétement ,j'ai relancé le test d'apprentissage et cela c'est bien passé.
L'ordre est le bon ,de tout façon je n'ai pas le choix par rapport la fabrication de mon portail.
En ouverture vantail droit puis le gauche.
En fermeture vantail gauche puis le droit.
Mais toujours le problème lorsque je branche les photocellules.
Je lance une ouverture ,je passe volontairement devant les cellules ,le portail se referme.
J'ai essayé de faire que dans la notice ,rien n'y fait......
Au secours aidez moi.
De plus pas trop aider par BFT il n'y a rien sur le site.
Bye....
jws
jws ★★☆☆☆☆☆ 18/06/2017, 21h15 #8  
bonsoir

j'ai parcouru rapidement la doc ( il serait sympa de la donner)
il faut configurer tes cellules en SAFE 4
passage devant les cellules en fermeture provoque une inversion par contre en ouverture elles sont inactives .
bonne soirée
jean
Kern
Kern ☆☆☆☆☆☆ 18/06/2017, 22h38 #9  
Bonsoir
Je mets la doc en pièces jointes.
Bye.
Fichiers attachés
Type de fichier : pdf Armoire Electrique THALIA.pdf (1,14 Mo, 41 affichages)
Type de fichier : pdf Moteur IGEA BT 24V.pdf (1,83 Mo, 34 affichages)
Kern
Kern ☆☆☆☆☆☆ 24/06/2017, 12h41 #10  

j'ai parcouru rapidement la doc ( il serait sympa de la donner)
il faut configurer tes cellules en SAFE 4
passage devant les cellules en fermeture provoque une inversion par contre en ouverture elles sont inactives .



Bonjour
Je vais essayé cette après midi des qu'il arrêtera de pleuvoir.
Bye.
Kern
Kern ☆☆☆☆☆☆ 30/06/2017, 21h46 #11  
Bonsoir
Comment les câblés pour qu'ils fonctionnent en SAFE 4.
J'ai regardé la notice en page 6 de l'armoire électrique mais il n'y a que SAFE 1 et SAFE2.
J'ai bien trouvé aussi en page 35 Configuration des entrées de sécurité (Logique SAFE = 4 - Entrée configurée comme Phot cl. photocellule active uniquement à la fermeture no vérifiées (*). (Fig. F, réf.1)
Permet de connecter les dispositifs dépourvus de contact supplémentaire de vérification. En cas d’obscurcissement, le fonctionnement de la photocellule en ouverture est exclu. En phase de fermeture, inverse immédiatement. Si vous ne l’utilisez pas, laissez la barrette en place.)

A bientôt.
Bye...
jws
jws ★★☆☆☆☆☆ 30/06/2017, 23h37 #12  
bonsoir

il faudrait nous dire combien de jeux de cellules as tu sur le portail.

si un seul jeu il suffit de raccorder les alimentations des cellules rx et tx sur les bornes 51 et 50 en respectant la polarité et le contact de la cellule réceptrice sur les bornes 70 et 72.

en fait safe1 et safe2 indique juste des entrées de sécurité sur la carte,après il suffit de configurer dans le menu de programmation SAFE = 4
voila bonne soirée
jean
Kern
Kern ☆☆☆☆☆☆ 01/07/2017, 18h28 #13  
Bonsoir
Pas de chance pour moi encore de la flotte aujourd’hui,hui.
Alors j'ai juste 2 cellules sur les pilasses.
Et mais au juste qu'est ce que je fais avec le pontage entre le rep 70 et 71 , 70 et 72 , 70 et 74 (d'origine dans l'armoire).
A bientôt.
Bye..

Dernière modification par Kern 01/07/2017 à 18h40.
jws
jws ★★☆☆☆☆☆ 01/07/2017, 20h00 #14  
re bonsoir

il faut retirer le pontage entre 70 et 72 et brancher le contact de la cellule a la place, les autres pontages tu les laisse en place et ne pas oublier safe = 4.
actuellement ton portail s'ouvre et se ferme sans sécurités .
a toi de jouer
bye
Kern
Kern ☆☆☆☆☆☆ 01/07/2017, 22h53 #15  
Bonsoir
Si le temps le permet ,demain je teste.
Merci et à bientôt.
Bye.
Kern
Kern ☆☆☆☆☆☆ 02/07/2017, 14h11 #16  
Bonjour
J'ai fait les câblages et l'option dans SAFE4.
Alors à l'ouverture je passe devant les cellules ,il ne se passe rien.
Mais à la fermeture quand je passe devant les cellules ,le portail s’arrête.
Mais lorsque je me retire des photocellules ,le portail continue sa fermeture.
En gros ,il n'inverse pas la commande (reste à l’arrêt tout le temps que je suis devant les cellules et je peux faire ça plusieurs fois le temps de la fermeture).

Pour infos dans le manuel de l'armoire page 15 ,j'ai du mette en SAFE 1 l'option 2 ,sinon le portail s’arrêtait aussi en ouverture en passant devant les cellules.

A bientôt.
Bye...

Dernière modification par Kern 02/07/2017 à 14h14.
jws
jws ★★☆☆☆☆☆ 02/07/2017, 15h58 #17  
bonjour

bizarre car la doc dit bien cellule en 70/72 ce qui correspond à l' entrée safe1.
et option 4 pour safe1 : réouverture en phase de fermeture si passage devant cellule et inopérant en ouverture.
option 2 pour safe1 c'est le mode inverse,donc pas bon

est tu sur d'avoir rentré les bons paramètres car là je ne comprend plus.

bye
Kern
Kern ☆☆☆☆☆☆ 02/07/2017, 17h35 #18  
Bonjour
Voici ce que j'ai mis en image pour que ça fonctionne un peu.

Encore merci pour votre aide.
Bye.
Miniatures attachées
Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle

Nom :  image1.jpg
Affichages : 24
Taille :  61,7 Ko
jws
jws ★★☆☆☆☆☆ 02/07/2017, 18h57 #19  
bonsoir KERN

il n'est pas nécessaire de configurer safe2 puisque tu as un shunt entre 70 et 74
(du moins j'espère) par défaut safe2 est configuré option 6 = bar palpeuse.
tu peux aussi mettre option 0 = cellule mais dans tous les cas laisser le shunt en place.
par contre safe1 doit avoir l'option 4.

pas évident a distance de t'aider.
bonne soirée
jean
Kern
Kern ☆☆☆☆☆☆ 02/07/2017, 19h18 #20  
Bonsoir
J'essaye de suite et je vous tiens au courant.
Bye.
Kern
Kern ☆☆☆☆☆☆ 02/07/2017, 19h27 #21  
Bonsoir
Je viens de mettre les paramètres.
SAFE 1 = 4
SAFE 2 = 6
Alors maintenant quand je passe devant les cellules lors de l'ouverture ,le portail se referme automatiquement.
Bye.
jws
jws ★★☆☆☆☆☆ 02/07/2017, 20h34 #22  
bonsoir

ça me donne l'impression d'une inversion de sens de rotation de tes moteurs
comme signalé dans les premières réponses.
il faudrait être sur de ce paramètre car sinon on tourne en rond.
ton portail fonctionne dans quel mode actuellement ?
il faudrait faire ce test = mettre le portail en mode automatique avec une tempo de quelques secondes.lancer un cycle ouverture (voir si part bien en ouverture)attendre la fin de temporisation et voir si le portail (les vantaux ) se referment.Test a effectuer sans occulter les cellules.
wait and see
jean
Kern
Kern ☆☆☆☆☆☆ 03/07/2017, 23h25 #23  
Bonsoir
Désoler pour la réponse tardive mais boulot boulot.
Alors c'est vrai que j'ai ramé pour que les vantaux se ferment dans le bon sens.
Même problème avec les cames d'ouverture et de fermeture. (j'ai manqué de me faire avoir plusieurs avec le sens d'ouverture et les cames qui n’étais pas prises).
Donc à ce niveau je ne suis pas sure à 100% de mon câblage.
Mais les ouvertures et les fermetures fonctionnent et les cames sont prises.
Alors pour l'installation j'ai utilisé MENU SIMPLIFIÉ page 5 (langue ,type de moteurs,nombre de moteurs ,direction vantaux et j'ai pris SR : fonctionnement semi-automatique, résidentiel)
Puis lancement ouverture ,fermeture 3 fois.
Pour le moment ,j'appuie sur la télécommande pour ouvrir jusqu'au butée ,j'appuie à nouveau il se ferme.
Le test en mode automatique ,je vais essayer demain.
Merci encore et à bientôt.
Bye..
Kern
Kern ☆☆☆☆☆☆ 06/07/2017, 18h10 #24  
Bonsoir
Désolé je n'ai pas encore fait le test mais je vais essayé demain.
A bientôt.
Bye...
RogJ07
RogJ07 ☆☆☆☆☆☆☆ 10/07/2017, 20h19 #25  
Salut

à ta place j'essayerai simplement de modifier le paramètre de sens d'ouverture sur ton automate comme je te l'avais indiqué dans un message du 07/06:

Si ton portail part en cycle de fermeture lorsque tu lance une commande d'ouverture, vérifie le paramètre "Inv.SEnS.OuV"

le fonctionnement de tes sécurités font vraiment penser à un fonctionnement à l'envers

dis nous ce qui en résulte

;-)
Kern
Kern ☆☆☆☆☆☆ 13/07/2017, 19h24 #26  
Bonsoir
Alors je suis désolé je n'ai pas pu faire le test.
Je rentre trop tard et j'ai eu un problème de box (c'est pas mon année)
Mais bon je vais essayé de faire ça demain et je vous tiens au courant.
Merci et à bientôt.
Kern
Kern ☆☆☆☆☆☆ 15/07/2017, 16h53 #27  
Bonjour
Je n'ai pas encore pas encore fait le test.....
Un enfant de malade le soir du 14 c'est super et bonjour pour trouver un toubib le 15.
La actuellement il flotte ,j'ai vraiment la poisse...
Bon comme d'hab. je vous tiens au courant.
A bientôt.
Bye...