ABCelectronique : portail d'information dans le domaine de l'électronique

Merci de ne pas poster des messages en relation avec le piratage.


    Forums de Abcelectronique > Electronique Analogique et Numérique
  » montage d'un détecteur IR sonore
Identifiant Se souvenir de moi ?
Mot de passe
Répondre     Nouvelle discussion
montage d'un détecteur IR sonore

 

cagouyou
cagouyou ☆☆☆☆☆☆☆ 24/01/2018, 15h29 #1  
bonjour,

j'ai acheté 2 modules de détection IR à (3 broches) et j'essaie de trouver le module de traitement du signal pour que l'on puisse entendre l'alarme sonore.

(un dysfonctionnement de ma chaudière dans le garage, a manqué mettre le feu à la maison (contacteur de puissance resté collé après coupure de l'alimentation de la chaudière >> contacteur relié directement de la puissance à la résistance incriminée >> 1 sur 6 restée en marche forcée après extinction, et arrêt du circulateur).
J'étais présent au moment de la surpression et surchauffe (arrêt de la puissance, mais circuit d'eau mis en ouverture de purge sécurité, la chaudière était en train de monter en température sans eau, vaporisation > destruction circulateur, vannes, vase d'expansion, joints raccords, groupes de résistances à changer >> détèrioration des isolants...).


Donc je m'équipe d'une surveillance en mode 12V / batterie autonome au circuit de courant de la maison avec un chargeur à maintient de charge.

Mon module IR va de la fréquence 760nm à 1100nm, acheté sur le net et qui doit s'adapter sur un module arduino.


j'aurais besoin de vos conseils pour me dire quel est le module arduino qui peut traiter le signal de mon petit module à 3 broches et me restituer une alarme sonore alimentée par un contacteur (j'ai une corne de brume disponible).

j'aimerai bien coupler sur le module de traitement du signal 2 récepteurs comme la photo jointe, pour les positionner en deux points séparés (à 5m l'un de l'autre).

Enfin comment alimenter le tout de manière compatible avec une tension de 12V C/C de la batterie dédiée à mon alarme.

Merci de vos conseils (et petits croquis de raccordements si c'est possible).
Miniatures attachées
Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle

Nom :  IMG_20180124_153838.jpg
Affichages : 33
Taille :  301,4 Ko
__________________
J'ose
Ne pas subir

Dernière modification par cagouyou 24/01/2018 à 15h46. Motif: Photo remplacée par le capteur reçu (erreur vendeur)
AUDIOVALVE
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 24/01/2018, 16h23 #2  
un lien sur ce module ?
__________________
il n'est pas nécessaire d'être fou pour participer à ce forum, mais ça aide !
AUDIOVALVE
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 24/01/2018, 16h43 #3  
fausse manip
__________________
il n'est pas nécessaire d'être fou pour participer à ce forum, mais ça aide !
cagouyou
cagouyou ☆☆☆☆☆☆☆ 24/01/2018, 18h13 #4  
bonsoir AUDIO, ci-dessous ce que j'ai commandé et non reçu
https://www.amazon.fr/gp/product/B0...0?ie=UTF8&psc=1

Si le module à 4 broches est plus facile à utiliser (comme celui d'ebay), ça ne me dérange pas d'en racheter deux autres, ce n'est pas cher du tout.


mais on trouve sur un site courant celui que j'ai reçu et qui est en photo sur mon post :
https://www.ebay.fr/itm/Capteur-det...AAOSwWv5aM6q l

caractéristiques :
Peut détecter la flamme ou la longueur d'onde de 760 nm à 1100 nm gamme de la source lumineuse, la distance de briquets de flamme d'essai de 80 cm, plus la flamme, plus la distance d'essai
L'angle de détection de 60 degrés, le spectre de la flamme en particulier Sensitive
Sensibilité réglable (montré dans l'ajustement numérique bleu potentiomètre)
Tension de fonctionnement 3.3 V-5 V

Merci de vos réponses
__________________
J'ose
Ne pas subir
AUDIOVALVE
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 24/01/2018, 18h57 #5  
regarde un site arduichose pour voir si un soft existe.

sinon tu te le fais

n'importe quelle version d'ardui suffira pour une fonction aussi simple.
__________________
il n'est pas nécessaire d'être fou pour participer à ce forum, mais ça aide !

Dernière modification par AUDIOVALVE 24/01/2018 à 19h03.
DAT44
DAT44 ★★★★★☆☆ 24/01/2018, 22h28 #6  
Bonjour,
tu peux faire aussi un montage a transistors, mais je pense que quand le détecteur détecte une flamme, il est déjà bien tard, non ?
__________________
Cherche porte-monnaie étanche, pour argent liquide.
pierrelec
pierrelec ★★★★★☆☆ 25/01/2018, 07h10 #7  
Bonjour, il est bizarre que ta chaudière ne soit pas équipée d'origine d'une sécurité surchauffe ?
Que pense ton assureur d'une sécurité Arduino ?
Thyratron
Thyratron ★★★★★☆☆ 25/01/2018, 08h46 #8  
Posté par pierrelec

Bonjour, il est bizarre que ta chaudière ne soit pas équipée d'origine d'une sécurité surchauffe ?
Que pense ton assureur d'une sécurité Arduino ?


Oui, la démarche est étrange. Equivalente à recevoir un message du style ''nous vous informons que votre habitation vient d'être détruite par un incendie''
Le dispositif devrait valider le fonctionnement tant que la température de la chaudière ne dépasse pas un maximum.
Ensuite, un circuit s'ouvre et suicide le fonctionnement que seul l'utilisateur peut relancer après avoir recherché le défaut.

La mesure de température peut se faire par des thermopiles, des tonnes de montages tout prêt.
cagouyou
cagouyou ☆☆☆☆☆☆☆ 25/01/2018, 16h20 #9  
bonjour
Ma chaudière si je la garde (elle est de 1982), c'est tout simplement parce qu'on ne fabrique plus des bi-énergies électro-fuel. Et oui, ce n'est pas rentable pour le gouvernement surtout lorsqu'on a un abonnement TEMPO ou EJP.
Donc j'ai déjà fait réparer des cartes électroniques par un réparateur spécialisé sur cartes chaudière obsolètes. Je confirme >> non il n'y a pas de sécurité sur l'accident qui a eu lieu en novembre, même si certains se posent des questions là où il n'y a pas lieu de s'en poser par rapport à mon post.
Il y a bien une mise en sécurité intégrée sur une surchauffe >>> sauf que (je vais être plus précis dans ce qu'il s'est passé...) :
- alimentation du fonctionnement des cartes et contacteurs, ainsi que du brûleur fioul par réseau 220V protection 16A.
- ALIMENTATION INDEPENDANTE DE PUISSANCE directement relié par la phase 16² réparties sur 6 borniers de contacteurs alimentant par contact sec chaque résistance (6 x 2kw)
- ALIMENTATION INDEPENDANTE DE NEUTRE arrivée toujours en 16² répartie directement sur chaque résistance.

Donc la puissance n'est sectionnable dans la chaudière (et c'est sa conception), que par des relais schenck 28V[U] (Nombre de 6 - se déclenchant progressivement, selon le mode choisi, tout éléc ou élect/fioul, le mode tout fioul n'étant pas impacté dans mon pb).

Ce qu'il s'est passé (on s'éloigne de mon post, mais bon je vais répondre pour éviter de se perdre de trop par des questions inutiles ...), c'est que ma chaudière est réglée pour se couper à des heures programmées (coupure d'alimentation de toute l'électronique, et brûleur). Elle s'est coupée à 1h du matin après avoir chauffé en mode tout électrique, et s'est toute éteinte, quand je dis tout, c'est tout, comme si on éteignait la lumière; il n'y a pas de veille.

Analyse de l'incident :
- Surchauffe de la chaudière alors que rien ne devait fonctionner.
Recherche de la panne après refroidissement : 1 contacteur de puissance est resté collé alors que la consigne était de s'ouvrir en fin de mode de chauffe (il devait dans tous les cas s'ouvrir si le courant n'alimentait plus les cartes électroniques puisque ce sont des contacteurs NO).

J'ai donc fait refaire ma carte de puissance avec remplacement des relais, mais je souhaite tout de même positionner deux capteurs de surveillance cas extrême.
Si vous trouvez que ma démarche est dérangeante, pas de problème je vous invite à ne pas répondre.


Maintenant je remercie AUDIOVALVE ET DAT44 de me répondre par des propositions qui seraient à ma portée, car je ne suis pas du tout électronicien, même si je trouve très intéressant ce travail.
J'ai vu des modules arduino sur le net mais je ne sais lequel prendre qui pourrait s'associer à mes petits modules, et si vous auriez un schéma explicatif du raccordement entre mes modules et l'alimentation ce serait très constructif.

j'ai pensé à un module (d'après ce que j'ai pu voir sur youtube par des expériences assez sympa), l'arduino UNO R3 qui remplace le CT-UNO de cytronik.

module qui est alimenté par du 7/15v cc ce qui correspond bien à mon souhait d'indépendance du réseau pour l'alimentation électrique.

merci de votre retour
__________________
J'ose
Ne pas subir
Thyratron
Thyratron ★★★★★☆☆ 25/01/2018, 17h09 #10  
Bjr,
Fonctionnement et sécurité sont 2 approches différentes.
Un système à µP n'est pas considéré comme un élément sécuritaire.
Pourquoi? Il peut tomber en panne sans le faire savoir et se tromper, la décision ne peut être garantie.
La solution consiste au minimum à doubler la chaîne, théoriquement, une logique majoritaire est nécessaire. Compliqué.

Pour couper la puissance, il faut un contact capable de résister à l'intensité max.
Envisager d'alimenter votre appareil par 2 disjoncteurs différentiels en répartissant la charge des résistances s'ils sont incapables de couper le courant max. (60A ???)
Le déclenchement de protection peut se faire en simulant une mise à la terre lors de la détection du dépassement.
En s'ouvrant, le thermostat désalimente un relais dont le contact repos est relié à la terre via une résistance adaptée (ampoule filament 230v).
Il faut positionner le relais de sorte que la gravité favorise sa chute.
Idéalement, le relais est monté en auto maintien bouton poussoir d'armement + relais avec le thermostat qui passe en coupure dans l'auto maintien.
Une commande de sécurité se réalise en envoyant un courant. Une coupure dans la liaison impose l'arrêt.
pierrelec
pierrelec ★★★★★☆☆ 25/01/2018, 19h31 #11  
Posté par cagouyou

J'ai vu des modules arduino sur le net mais je ne sais lequel prendre qui pourrait s'associer à mes petits modules, et si vous auriez un schéma explicatif du raccordement entre mes modules et l'alimentation ce serait très constructif.


Je répond à la question ci-dessus, mais je maintient que cette solution n'est pas adaptée pour traiter de la sécurité, que ça te plaise ou non.
Un Arduino UNO3 convient parfaitement.
Le module détecteur est à alimenter en 5V DC + GND
La sortie D0 de ce module est à relier à une entrée de l'Arduino.
Une sortie de l'Arduino commande un relais 5V suivant schéma ci-joint.
Un petit programme embarqué dans l'Arduino va scruter l'entrée (D0)
Si cette entrée change d'état la sortie va activer le relais pendant X secondes.
Que doit faire l'Arduino après cette séquence ?, à toi de décider.
Miniatures attachées
Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle

Nom :  Comde_Relais.JPG
Affichages : 21
Taille :  11,5 Ko
cagouyou
cagouyou ☆☆☆☆☆☆☆ 26/01/2018, 13h47 #12  
Bonjour et merci de ta réponse pierrelec,

du moment que je peux déclencher ma corne de brume pour me réveiller (avant les détecteurs de fumée dans la maison), j'ai le temps d'intervenir. Car pour que les fumées atteignent la partie habitable, ça peut prendre 1/2h 3/4 d'heure (c'est du béton qui isole garage et habitation), cependant je veux pouvoir intervenir très vite car j'ai beaucoup de panneaux photovoltaiques sur mon toit (100).

Donc le temps est un facteur important pour intervenir en cas de problèmes. Je vais également positionner ce type de capteur en surveillance des tous mes onduleurs (3 de 6.5KW et un de 3.5kw) qui sont à 6 mètres de ma chaudière, mais toujours dans l'environnement.

Je vais donc lancer mes achats pour boucler mon système de surveillance.

Maintenant j'ai récupéré 2 thermostats que j'ai réglé sur 75° à l'aide d'un thermomètre de précision.
Ce matin je les ai intégré dans la partie électrique et gestion de la chaudière. J'ai placé les bulbes à proximité du bloc électrique sur la fonte en partie supérieure de la chaudière car même en manque d'eau la température des résistances va faire déclencher ce premier bulbe, et le deuxième sur la conduite de sortie eau-chaude de la chaudière (ainsi si l'eau monte en température ça va déclencher également).

J'ai positionné en entrée cosse 1 la terre en parallèle sur les deux thermostats, et en sortie cosse 2 (NO) qui passe en fermé lors de l'atteinte de la température de consigne je l'ai relié au NEUTRE 16² à l'arrivée de la chaudière.
Le fonctionnement normal est réglé sur 55°/60°.

Cette sécurité est faite pour déclencher le différentiel dédié à la chaudière, ce qui va couper toute alimentation de celle-ci dés que la température atteindrait 75°.

Là elle tourne bien, et ne déclenche pas.
J'ai fais ceci car j'ai bien compris vos remarques.

Maintenant je vais mener à terme mon système de modules de surveillance de feu.

C'est pas encore gagné car je suis plus orienté métallurgie, mécanique, aciers, soudage, CND, T.Thermique, qu'électronique même si j'ai réussi à monter un portail de poulailler autonome avec un lève vitre de voiture, panneau solaire, batterie, qui s'ouvre et se ferme avec un programmateur, sur le même circuit de la batterie.

Et oui, on ne peut pas être parfait dans tous les domaines même si l'on en maitrise quelques uns.

Ha si l'un de vous se sent de me faire le petit boitier, je le paie pour me faire mon petit montage, ça m'évitera de souffrir lol. (j'achète tout le matériel bien sur, suffit juste de m'envoyer un message privé).

cordialement
__________________
J'ose
Ne pas subir
dspix
dspix ★★★★★★★ 26/01/2018, 15h30 #13  
Salut, Il y a d'autre façon plus judicieuse de faire ! plutôt que d’attendre l’échauffement anormal et prévenir, pourquoi ne pas plutôt faire en sorte que la surchauffe ne soit pas possible ?

Commencer par faire une détection d'alimentation des résistances... Si au moins une resistance est alimentée, on force la mise en marche du circulateur. On peut rajouter une alerte qui indique que le circulateur est forcé en marche alors que la chaudiere est à l’arrêt..; Cela ne résout pas le problème, mais empêche déjà la chaudiere de prendre feu en évacuant les calories dans les radiateurs.
Pour le coté sécurité, installer simplement des fusibles thermique sur chaque resistance et relier ceux çi en série avec chaque resistance. En cas de surchauffe, le circuit électrique est ouvert jusqu'au remplacement du fusible ou réarmement si protection réarmable.